Conversando con mi amigo inxs, me hacia ver sus dudas sobre la protección que tenian las obras principales ante la arremetida del caudal una vez abiertas las compuertas o, como lamentable ha sucedido, al ceder la estructura provisional ante la crecida del rio.
Estimado, en el video se ve claramente que habia que echar concreto y además enrocar (colocar una capa protectora de roca mediana y grande) en toda la superficie que iba a tener contacto con el agua.
Revisando las fotos no veo enrocado en ningun lugar, al parecer les ganó el tiempo. A estas alturas el agua ya se debe haberse llevado todas las capas de afirmado. Tampoco enrocaron la estructura de concreto, el agua de río es como una lija, ese túnel va a quedar todo arañado y erosionado. Yo que la Municipalidad lo rechazaría. Mas bien resolvería el contrato.
Otro punto crucial son los enrocados de las bases de los puentes, creo que tampoco llegaron a realizarlos. Si asi fuera el rio erosionará las bases, el agua se va a comer toda el material de sustento alrededor de los pilares y eso sería gravísimo. Si no lo hicieron antes van a tener que meter grúas y caterpillars a trabajar dentro del río, urgente.
Con respecto al muro que colapsó, las estructuras de concreto armado no estallan de un momento a otro sin avisar. Antes de la falla sufren grandes deformaciones, desplomes y desalineamientos que puden ser medidos fácilmente por una plomada, una cinta métrica y un hilo de nylon. El contratista sabia lo que podía pasar pero no quiso avisar, pero de todas maneras era el
supervisor de la Muni el que debió monitorear la obra y tomar las cartas en el asunto. No encuentro ninguna excusa para lo que sucedido, por mas que le doy vueltas. La Alcaldesa debia haber hecho un
deslinde claro y contudente con respecto a la constructora, pero hasta ahora no lo hace. Veo sus últimas delcaraciones y la siento desinformada, al parecer sus asesores personales continúan
maquillandole las cosas.
Por otro lado, a estas alturas es innegabale que el canal ha sido mal diseñado, mejor dicho
mezquinamente diseñado por ahorrar. Entonces.... ¿quién nos garantiza que el resto del proyecto no ha sido tambien mezquinamente diseñado?........ ¿Soportará ese túnel las máximas avenidas del río Rímac, con todo el material de los huaycos, las rocas y sedimentos? Urgente la Tia Susana debe disponer una auditoría técnica de todo el proyecto, pero a cargo de
ingenieros de verdad, capaces y competentes. Mejor dicho que no use a los técnicos de su entorno inmediato.
Es importante el producto, pero tambien es importante la manera
como se hace el producto.
Inxs